變壓器在運行中是能自動產生熱量的,特別是在炎熱的夏季,本身室外的溫度就是很高的,加上變壓器有的時候進行超負荷的運動,變壓器的油的上層溫度會率先進行提高,這樣由于排除不善的話,極易燒壞變壓器,所以變壓器的上層溫度要是能夠自動調節就好了。我們可以沿著這個思路進行設計,使得變壓器的上層溫度能夠自動調節,自動散熱,對于變壓器的保護就更加好了!
炎熱的夏天,由于氣溫升高,變壓器表面油溫會不斷升高,如果不能及時給降溫,會危急變壓器的安全運行。為此,對變壓器要采取降溫措施,以前變電站值班人員會用手動啟動風扇來給變壓器降溫,但是實現無人值守后,就出現了新的問題,如何使風扇在一定的溫度時啟動來達到降溫的目的,這就必須使變壓器降溫能夠自動實現,要達到這一目的,就必須使風扇能夠自啟動。
溫度自動啟動風扇降溫系統,包括兩個方面,一是溫度表本身,二是風扇啟動回路(風扇啟動回路不屬于儀表班管轄,我們只是將溫控接點接人該回路)。溫度表本身,包括表的結構原理、示值整定、誤差檢驗、回路接線等。各個生產廠家生產的溫度表結構都有所不同,示值整定方法也不同,過去使用的杭州華立儀表廠生產的溫控器可以手動調節溫度,進行示值整定試驗,但目前使用的遼寧恒仁、杭州自動化儀表廠生產的溫控器都不能手動進行溫度調節、示值整定試驗,必須借助升、降溫設備來進行示值整定試驗。由于我們缺少設備,對表的準確度等級、不確定度、 R(0)電阻的測試都難以進行。示值整定也因為沒有標準,不能準確進行,但為了不影響變電站無人職守的實現,我們自己想辦法,做試驗,采用最土、最原始的方法——電爐加熱、涼水降溫的方式,與一普通溫度計進行比較,依此為依據對表計的誤差做粗略的判斷,并進行示值整定。由于溫控器的示值整定需在恒溫下進行,而我們沒有試驗設備,溫度不能恒定,所以,在實際操作中,我們只好反復加熱、冷卻,并利用萬用表進行接點通、斷測試,直到合適為止。功夫不負有心人,經過大家的努力終于找出了溫度表示值整定的方法。雖然整定的溫度值不一定準確(因為沒有標準),但是總算找到了實現風扇自啟動的辦法。目前我們利用現有的條件按運行規程要求,將溫控器的溫度控制開關設定在一個規定的示值(一般規定55℃啟動、45℃停止)。然后將溫控開關接入電機控制回路(該回路接的是直流220V)。這樣,當變壓器油溫達到55℃時,上限溫控器的溫控開關接點閉合啟動回路接通,風扇開始轉動,當溫度降低到45℃時,下限溫控開關接點閉合,啟動回路斷開風扇停止轉動,這樣,達到自動控制變壓器上層油溫的目的。
只要我們在學習,工作中不斷的去發現問題,并且能夠解決問題,這樣的話就能夠取得進步,對于變壓器也是這樣,善于發現問題,并且能夠及時的進行改造才是我們做的!