怎樣減少變壓器的擊穿風險
以下是一些減少變壓器擊穿風險的方法:
設計制造方面
1. 優化絕緣結構:合理設計變壓器的絕緣結構,確保絕緣層厚度、間距等符合要求,避免出現絕緣薄弱點。如在高頻變壓器骨架設置防擊穿結構,使導線層收尾導線固定在該結構上,防止其折回繞組線包中間刺破絕緣膠帶導致層間短路。
2. 選用優質材料:選擇高質量的絕緣材料、導線等,保證材料的絕緣性能、耐熱性能等指標滿足要求,從源頭上降低擊穿風險。
3. 良好的屏蔽措施:對變壓器的繞組等關鍵部位進行有效的電磁屏蔽,減少外界電磁干擾對絕緣的影響,降低局部放電等可能導致擊穿的因素。
運行維護方面
1. 定期檢查與試驗:定期對變壓器進行外觀檢查、電氣性能測試,包括絕緣電阻測量、耐壓試驗等,及時發現絕緣老化、損壞等問題并進行處理。如通過檢測特征氣體含量來評估牽引變壓器絕緣的擊穿風險。
2. 控制運行環境:保持變壓器運行環境的清潔、干燥,控制溫度和濕度在合適范圍內,避免因潮濕、灰塵等因素導致絕緣性能下降。對于戶外變壓器,要做好防雨、防潮、防塵等措施;對于戶內變壓器,要確保通風良好,防止過熱。
3. 監測負載情況:避免變壓器長時間過載運行,過載會使繞組溫度升高,加速絕緣老化,增加擊穿風險。合理調整負載,確保變壓器在額定負載范圍內運行。
4. 防止短路故障:加強電力系統的保護裝置配置,如安裝避雷器、熔斷器、繼電保護裝置等,防止外部短路故障波及變壓器,避免因短路電流過大導致變壓器絕緣受損擊穿。
安裝與運輸方面
1. 正確安裝:嚴格按照安裝規程進行變壓器的安裝,確保各部件安裝牢固,接線正確,避免在安裝過程中造成絕緣損傷或機械應力過大影響絕緣性能。
2. 運輸防護:在變壓器運輸過程中,采取有效的減震、防潮、防碰撞等措施,防止變壓器在運輸途中受到劇烈震動、沖擊或受潮,導致內部絕緣結構損壞。