變壓器是一個大的供電和運輸設備,實際上就是一個用電器,作為一個用電器最忌諱的就是受潮,特別是我們在農村的時候,由于變壓器的保護不暢,市場會出現一系列的狀況,短路,變壓器被燒壞的現象是屢見不鮮,所以說農村缺乏變壓器的集中管理是最明顯的一個特征。對于變壓器防水的問題我們應該引起高度的重視,相關的闡述我們解釋如下:
當前處于運行中的大量變壓器,已經安裝了30年甚至更久。它們可能已經瀕臨生命的盡頭。如今,電力設備的操作運行人員,都在竭盡全力的減少設備維修與更換的費用。換一種說法,我們需要一種可以提供高質量,且可靠的供能行業。另外環境的影響,例如自然災害,火災,污染都會帶來極大的危害。因此,對于電力變壓器的絕緣診斷在現代的電力設備維護策略中是至關重要的。
電力變壓器油紙絕緣系統的老化取決于不同的因素,即電介質,熱量,電動力和化學因素。電介質與化學因素導致油與纖維素的降解。纖維素由分子鏈組成,特性表現為聚合度(DP)的大小。新的纖維素,DP值大約是1100。而降解后的纖維素,DP值則降低到200左右。在這種情況下,纖維素是脆弱的,對機械壓力的韌性也急劇降低。
纖維素分子鏈的裂化過程會在固體絕緣中產生水分,而水分又起著催化劑的作用。進一步,因為油中水分的增多,絕緣油的擊穿電壓也會降低。因此,掌握油跟固體絕緣中的水分含量對采取進一步的措施,例如現場干燥器身,提供很重要的基礎信息。
PDC分析方法是一種無破壞的診斷方法,可以判斷出固體絕緣,例如紙與紙板中的水分含量?2,4?。在確定的時間TP 內,對高壓與低壓線圈之間施加大約100V的直流電壓,這是極化過程(圖1)。因此,在變壓器電容,也就是說絕緣系統中有了充電電流流過,即極化電流。在施加電壓的瞬間就產生了一個脈沖電流,它在極化的整個過程中慢慢減少直到達到一個穩定值,這個值取決于絕緣系統的直流電導率。極化過程TP 結束后,開關S切換位置,絕緣體經過電流表被短接。因此,放電電流跳變成負值,并逐漸變為零。這兩種松弛電流都被記錄在PDC-3205分析儀中?2,3?。