油浸式變壓器不同于其他變壓器的主要的特點就是用油,因此油浸式變壓器會出現各種各樣的故障,當出現故障的時候不要過分慌張,要冷靜下來看看故障出現在哪里了,為什么會出現故障,我們應該怎么進行解決:
短路性故障:有兩相短路和三相短路,多為制造過程中留下的隱患造成。
接地性故障:油浸式變壓器某一芯或數芯對地擊穿,絕緣電阻低于10kΩ稱低阻接地,高于10kΩ稱為低阻接地。主要由于油浸式變壓器腐蝕、鉛皮裂紋、絕緣干枯、接頭工藝和材料等造成
斷線性故障:油浸式變壓器某一芯或數芯全斷或不完全斷。油浸式變壓器受機械損傷、地形變化的影響或發生過短路,都能造成斷線情況。
混合性故障:上述兩種以上的故障。
??一、防止油浸式變壓器過載運行:如果長期過載運行,會引起線圈發熱,使絕緣逐漸老化。油浸式變壓器運行時,它的線圈和鐵芯產生銅損和鐵損,這些損耗變為熱能,使油浸式變壓器的鐵芯和線圈溫度上升。若溫度長時間超過允許值會使絕緣漸漸失去機械彈性而使絕緣老化。二、檢查呼氣器,如果缺油定期補加油。監視油浸式變壓器運行中的上層油溫,還不能保證油浸式變壓器的安全運行,還必須監視上層油溫與冷卻空氣的溫差-即溫升。油浸式變壓器溫度與周圍空氣溫度的差值,稱為油浸式變壓器的溫升
??三、合理容量在正常運行時,應使油浸式變壓器承受的用電負荷在油浸式變壓器額定容量的75-90%左右。
??四、過負荷過負荷分正常過負荷和事故過負荷兩種情況。正常過負荷是在正常供電情況下,用戶用電量增加而引起的。它將使油浸式變壓器溫度升高,導致油浸式變壓器絕緣加速老化,使用壽命降低,因此一般情況下不允許過負荷運行。特殊情況油浸式變壓器可在短時間內過負荷運行,但在冬季不得超過額定負荷30%,夏季不得超過額定負荷的15%。此外,應根據油浸式變壓器的溫升與制造廠規定來確定油浸式變壓器的過負荷能力。當電力系統或用戶變電站發生事故時,為保證對重要設備的連續供電,故允許油浸式變壓器短時間過負荷運行,即事故過負荷,事故過負荷時會引起線圈溫度超過允許值,因此對絕緣來講比正常條件老化要快。但事故過負荷的機會少,在一般情況下油浸式變壓器又是欠負荷運行,所以短時的過負荷致于損壞油浸式變壓器的絕緣。事故過負荷的時間及倍數應根據制造廠規定執行。
以上是油浸式變壓器常見的故障,如果再出現故障,看看是不是其中的一種或幾種。大家如果對于變壓器的其他知識分析歡迎大家繼續關注我們網站進行解決!