山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
干式變壓器是一種重要的變壓器類型,它是利用電磁感應的原理進行制作的,它是不用變壓器油就可以進行工作的。干式變壓器的安全是比較重要的,也是企業比較關注的一個問題。干式變壓器在使用的過程中需要注意一定的間距的,那么這個間距是如何進行控制呢?還是和干式變壓器廠的小編進行了解吧:
依照有關電力行動步伐卵翼規定,對一個110千伏的變電站輸電高架線而言,它的呵護地域是線外10米范圍,只要在距離電線10米遠之外的地方,電磁輻射的安好是有保證的。而對220千伏和500千伏的輸變電系統電線,呵護地域分袂是15米和20米。
10Kv放在小房子,是干式變壓器的變壓器室。若是裸導線要1.5m,若是絕緣導線0.75m。
電力行業標準10kV及以下架空配電線路假想技術規程DL/T 5220—2005規定:
13.0.4 lkV~lOkV配電線路不應超越屋頂為易燃材料做成的建筑物,對耐火屋頂的建筑物,應盡量不超越,如需超越,導線與建筑物的垂直距離在最大計算弧垂情況下,裸導線不應小于3m,絕緣導線不應小于2.5m。
lkV以下配電線路超越建筑物,導線與建筑物的垂直距離在最大計算弧垂情況下,裸導線不應小于2.5m,絕緣導線不應小于2m。
線路邊線與永久建筑物之間的距離在最大風偏情況下,不應小于以下數值:
lkV~lOkV:裸導線1.5m,絕緣導線0.75m。(相鄰建筑物無門窗或實墻)
lkV以下:裸導線lm,絕緣導線0.2m。(相鄰建筑物無門窗或實墻)
以上是常見的干式變壓器的主要的間距的確定和主要的間距的確定的方式供大家進行參考,如果您對于干式變壓器還有什么其他的疑問的話請登錄我們的網站進行了解吧!