山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
油浸式變壓器室內進行安裝需要注意的問題也是比較多的,室內的安裝需要注意一定的程序以及主要的安裝的步驟的。常見的油浸式變壓器在室內是比較多的,那么油浸式變壓器在室內的安裝要注意哪些問題呢?以下是油浸式變壓器在室內安裝的主要的步驟和相關的程序供大家進行參考:
(一)10kV及以下油浸式變壓器的外廓與周圍柵欄或圍墻之間的距離應考慮油浸式變壓器運輸與維修的方便,距離不應小于1m;在有操作的方向應留有2m以上的距離;若采用金屬柵欄,金屬柵欄應接地,并在明顯部位懸掛警告牌;
(二)地上安裝的油浸式變壓器變臺墩的高度一般為0.5m,其周圍應裝設不低于1.7m的柵欄,并在明顯部位懸掛警告牌;
(三)315kVA及以下的油浸式變壓器可采用桿上安裝方式。其底部距地面不應小于2.5m;帶電部分距地面不應小于3.5m;
(四)柱上變臺應平穩牢固,腰欄采用Φ4.0mm的鍍鋅鐵線纏繞4圈以上且為偶數,鐵線不應有接頭,纏后應緊固,腰攔距帶電部分不應小于0.2m;
(五)柱上和地上變臺的二次保險安裝位置應滿足以下要求:1)二次側有隔離開關者,應裝于隔離開關與低壓絕緣子之間,或采用熔斷器是隔離開關;2)二次側無隔離開關者,應裝于低壓絕緣子的外側,并用絕緣線跨接在熔斷器兩端的絕緣線上;
(六)桿上和地上變臺的所有高低壓引線均應使用絕緣導線;(七)油浸式變壓器安裝在有一般除塵排風口的廠房附近時,其距離不應小于5m;
(八)油浸式變壓器基礎軌道應水平、軌距與輪距應配合,裝有氣體繼電器的油浸式變壓器,應使其頂盤沿氣體繼電器的氣流方向有1% - 1.5% 的升高坡度(制造廠規定不需要安裝坡度者除外),并安裝止輪器。
以上是常見的油浸式變壓器室內安裝的主要的步驟和主要的安裝的方法供大家進行參考,對于油浸式變壓器的安裝的過程中您還有什么其他的疑問的話請聯系我們的技術人員進行交流吧!