變壓器在運行中會出現故障,每個故障發生前就會有些異常現象發生,我們需要熟知這些異常現象,從而來判斷變壓器哪個方面想發生故障,以便及時的處理和維護。保證變壓器的正常運行。及時的處理能保護變壓器不會受到更嚴重的故障損壞,直接減少維修成本,降低運行成本。下面我們來了解一下變壓器運行中出現的異常都有哪些?
1、氣味、顏色異常
防爆管防爆膜破裂:防爆管防爆膜破裂會引起水和潮氣進入變壓器內,導致絕緣油乳化及變壓器的絕緣強度降低。套管閃絡放電:營管閃絡放電會造成發熱導致老化,絕緣受損甚至引起爆炸。引線(接線頭)、城卡處過熱引起異常:套管接線端部緊固部分松動或引線頭線鼻子滑牙等,接觸面發生氧化嚴重,使接觸過熱,顏色變暗失去光澤,表面鍍層也遭破壞。套管污損引起異常:套管污損產生電暈、閃絡會發生臭氧味,冷卻風扇、油泵燒毀會發出燒焦氣味。
2、聲音異常
變壓器在正常運行時,會發出連續均勻的“嗡嗡”聲。如果產生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,就應視為變壓器運行不正常,并可根據聲音的不同查找出故障,進行及時處理。主要有以下幾方面故障:變壓器局部放電。若變壓器的跌落式熔斷器或分接開關接觸不良時,有“吱吱”的放電聲;若變壓器的變壓套管臟污,表面釉質脫落或有裂紋存在,可聽到“嘶嘶”聲;若變壓一器內部局部放電或電接不良,則會發出“吱吱”或“僻啪”聲,而這種聲音會隨離故障的遠近而變化,這時,應對變壓器馬上進行停用檢測;電網發生過電壓。電網發生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳。出現這種情況時,可結合電壓表計的指示進行綜合判斷;變壓器過載運行。負荷變化大,又因諧波作用,變壓器內瞬間發生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,監視測量儀表指針發生擺動,且音調高、音量大。變壓器夾件或螺絲釘松動、聲音比平常大且有明顯的雜音,但電流、電壓又無明顯異常時,則可能是內部夾件或壓緊鐵芯的螺絲釘松動,導致硅鋼片振動增大。
3、油溫異常
變壓器在正常條件下,油溫比平時高出10攝氏度以上或負載不變而溫度不斷上升(在冷卻裝置運行正常的情況下)測可判斷為變壓器內部出現異常。主要為:冷卻器運行不正常所引起的溫度異常。冷卻器運行不正?;虬l生故障,如潛油泵停運、風扇損壞、散熱器管道積垢、冷卻效果不佳、散熱器閥門沒有打開、溫度計指示失靈等諸多因素引起溫度升高,應對冷卻器系統進行維護和沖洗,以提高其冷卻效果;內部故障引起溫度異常。其內部故障,如繞組匝間或層間短路、線圈對圍屏放電、內部引線接頭發熱、鐵芯多點接地使渦流增大過熱、零序不平衡電流等漏磁通過與鐵件油箱形成回路而發熱等因素引起變壓器溫度異常。發生這些情況時,還將伴隨著瓦斯或差動保護動作。故障嚴重時,還有可能使防爆管或壓力釋放閥噴油,這時應立即將變壓器停用檢修。
對于變壓器的異常我們應該了解清楚,異常只是在變壓器發生故障前的前兆,如果及時發現發覺這些異常,就能及時做好防護維修措施,以免等變壓器發生故障造成直接性的經濟損失。如需了解更多類型的變壓器知識,請瀏覽本站新聞知識。