山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
油由分子量較大的烴類分子組成,易于分解成較輕的揮發性物質而劣化。溫度可加速這一劣化過程。理想狀況是在正常運行溫度范圍內,不應出現任何劣化,但在故障時的高溫下則難以避免。無論何時,只要電力設備采用石油產品,就會在某種程度上潛伏著起火的危險,因此油的運行溫度必須比閃點低許多,另一方面,油受到揮發性氣體的污染后,即使氣體的量不是很大,但如果油在正常條件下受熱,仍然存在的危險。
這樣的污染在過去的確發生過,那是因為將運行變壓器中的油放出后,放在曾經裝過揮發性溶劑的桶或油罐中。
某些類型的電氣故障也會使油的大分子擊穿而產生易揮發的低分子烴類或可燃氣體。
變壓器油在適當條件下也會產生一些小的影響,在考察油的技術指標時,將對比祥細的論述,如果對于變壓器油的特性能夠嚴格控制,則生產的絕緣油將能夠滿足工程師的大多數實際需要。減小分接繞組尺寸可以同時減小高壓繞組和低壓攻組直徑。它們經常被用于大型高壓電壓變壓器中,而且還可以減小分接引線數量。阻抗減小的原因很簡單。如果使用正反調壓結構,則高壓主繞組的匝數為1000匝,分接繞組的匝數為100匝,正反調壓結構中安匝圖的面積小于線性調壓結構中安匝圖的面積,采用正反調壓結構的代價是變壓器結構稍微復雜一些,有載分接開關的成本也有所提高。