山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號
干式變壓器末端保護漏電流量佳保護點共有三處: a.用四線零序電流互感器接于枝接用電設備的干點之后。b.用三線零序電流互感器接于用電設備的進線端。c.電機機座及接零支線。
干式變壓器的漏電流測點。 測漏電流的接線如下:電源中性點不接地的三相三線制系統中,用三線零序電流互感器接于干線始端的A、B、C相導線上。電源中性點接地的三相五線制系統中,用四線零序電流互感器接于干線始終的A、B、C、N四根導線上。電源中性點接地的三相四線制系統中,如果干線枝接的負載全部是三相對稱負荷,則應該用三線零序電流互感器接于干線始端的A、B、C相導線上。電源中性點接地的三相四線制系統中,如果干線上接有不對稱負荷,應該用縱差動式接線測定漏電流,漏電保護裝置若用縱聯差動式接線稱為差動式漏電保護器。在L1和L2之間的干線與支線均無漏電流時,漏電斷路器不動作,當Ll與L2之間時干線或支線有漏電流IL時,漏電斷路器DL切斷故障電路。
干式變壓器變壓器應具有完整的保護、測量、控制、信號回路。干式變壓器低壓斷路器應具有就地/遠方操作方式,設置就地/遠方選擇開關。低壓開關柜應裝設高可靠性、適應低溫、凝露環境的測控單元和相應的光纖連接設備,以便采集變壓器內的各種電氣量參數和非電氣量參數,以滿足光伏電站綜合自動化系統的測控要求。供貨廠家應負責安裝變壓器測控單元及其電纜引接,并負責與升壓站綜合自動化廠家聯調。
綜合自動化系統的測控要求。干式變壓器內所有控制、測量、保護、信號等匯總給變壓器內智能監控單元后,通過光纜上傳至光伏電場監控設備。
變壓器需上送的信息有:
油溫、環境溫度、低壓側電壓、電流、熔斷器熔斷、干式變壓器門打開、壓力釋放閥動作、油位低、油位高、35kV負荷開關位置信號 、接地開關位置信號、35kV隔離開關位置信號、低壓側斷路器分、合閘位置、斷路器就地遠方轉換開關位置信號、變壓器低溫斷路器跳閘報警信號、以及電源空開彈開信號、保護動作、測量信息等等。
變壓器智能監控單元應配置,不少于2組電流模擬量輸入(每組為A、B、C、N),不少于2組電壓模擬量輸入(每組為A、B、C),不少于2組油溫模擬量輸入,不少于22個開關遙信量輸入,不少于3個開關分合遙控輸出。
變壓器智能監控單元采用以太網通訊方式,與光伏電站監控系統通過IEC103/104規約進行通訊。為保證本項目監控系統順利完成,投標方必須全力配合監控系統廠家進行整體通信系統調試。
為滿足變壓器實際的運行條件,廠家投標時須提供相應的低溫試驗報告并負責安裝測控裝置及其電纜引接。干式變壓器內部的二次設備和接線全部由變壓器廠家成套供貨。